首页 > 低压电器 > 接触器

控制电路中接触器不吸合怎么检修

作者:老电工时间:2022-04-22 16:44:46

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。

接触器不吸合的检修方法

一、判断故障范围

先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%时就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,说明可能的原因是线路问题或接触器问题。

然后,测量下接触器线圈电压是否正常,同样要求实际电压不能低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则可能是控制线路有问题。

二、 查找故障点

1、电源没电

检查上级电源是否有电过来,检查保险丝有无烧毁。

2、接触器问题

更换接触器。检查线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,判断线圈是否烧毁。或者在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常会有一定电阻、烧坏电阻应无限大)。

最后,检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等。

3、线路问题

需要能看懂控制线路图,并弄明白各元器件之间的关系、工作原理等。其次,需要从电路原理分析,线路中各个环节出问题会造成什么现象。

举例:

1、一松按钮,接触器就断开,说明接触器自锁线路有问题。

2、一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住,也可能是接触器常闭锁到自己线圈上了。

3、一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题后,则可能是按钮/热继电器常闭点出现了问题,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了。

在对控制电路中接触器不吸合的问题进行检修时,一般需要分二步处理,先查接触器,查接触器机构,应该可以顺利按下弹起,无卡阻现象。其次,检查线圈,解开外部连线,用万用表量线圈电阻,如通开路,则更换接触器。如接触器良好,则检查外部回路,模拟条件都满足时,外部电源应与线圈接通,如不通核查那一个节点断了,恢复就可以了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读