接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

作者:老电工时间:2020-12-04 09:15:47

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。

三相异步电动机用接触器联锁的正反转控制线路

接触器KM1和KM2的主触头绝对不允许同时闭合,否则将造成两相电源(L1和L3)短路事故。

为避免两个接触器KM1和KM2同时得电动作,就在正、反转控制线路中分别串联了对方接触器的一对常闭辅助触头,当一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作,接触器间这种相互制约的作用称为接触器联锁(或互锁)。

实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头)。接触器联锁的正反转控制线路的优点是安全可靠,缺点是操作不便。

因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。

另外,可采用按钮联锁或按钮-接触器双重联锁的正反转控制线路,该线路兼有两种联锁电路的优点。