首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器怎么选择,交流接触器选择要点分析

作者:老电工时间:2021-05-17 09:33:51

有关交流接触器的选择方法,如何选择交流接触器,需要注意的因素包括:交流接触器的额定电压、额定电流、线圈的额定电压、辅助触头的工作电流等,以及继电器的选用经验。

交流接触器的选择要点

一、额定电压

铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为:

1、直流接触器:220V,440V,660V

2、交流接触器:220V,380V,500V

如某负载是380V的三相感应电动机,则应选用380V的交流接触器.

二、额定电流

铭牌额定电流是指主触点的额定电流.通常用的电流等级为:

1、直流接触器:25,40,60,100,150,250,400,600A

2、交流接触器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A

上述电流是指接触器安装在敞开式控制屏上,触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值.若超过8小时,必须空载开闭三次以上,以消除表面氧化膜.如果上述条件改变,就要做相应修正起电流值,具体如下:

当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件差,电流要降低10~20%使用

当接触器工作于长期工作制,而且通电持续率不超过40%;敞开安装,电流允许提高10~25%;箱柜安装,允许提高5~10%

三、线圈的额定电压

通常的电压等级为:

1、直流线圈:24,48,220,440V

2、交流线圈:36,127,220,380V

(选择时一般交流对交流,直流对直流,但交流负载频繁动作时可采用直流吸引线圈的接触器;直流接触器断开时产生的过电压高达10~20倍,故不宜采用高电压等级,电压太低,接通线圈用的继电器或接触器的联锁触点不可靠)

四、操作频率

指每小时接通的次数,交流接触器最高为600次/h,直流接触器可达1200次/h。

五、辅助触头的工作电流

辅助触头(或称辅助开关)的微动开关,它有两个电流参数,一是约定发热电流,一是工作电流.工作电流有多种,而约定发热电源只有一个。

约定发热电流的定义:GB/T2900.18对约定发热电源电流的定义是:“在规定条件下实验时,开关电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流.”

工作电流:由它所控制的电磁铁在闭合状态下的负载功能来决定.

辅助触头的工作电流的确定:GN14048.5-93《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》的附录C“某些使用类别的辅助触头名义额定值举例”中,列出目前使用较多的AC-15和DC-13的动作电流,AC-15类别中,辅助触头的Ith=2.5A时,控制电磁铁闭合状态下的功率(容量)为180VA;Ith=5A,控制功率为360VA,Ith=10A,控制功率为720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率为28W,Ith=2.5A,控制功率为69W,Ith=5A,控制功率为138W,Ith=10A,控制功率为275W。

根据所控制的电磁铁负载功率,和微动开关(辅助触头)的电压值,就可算出它的工作电流,例如Ith=3A,可参照Ith=2.5A的控制功率,为AC-15时,控制功率为180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流电磁铁负载的规定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是辅助触头在380V和220V电压下的动作电流Ie;再如DC-13(控制直流电磁铁),Ith=2.5A,控制电磁铁的容量(功率)为69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是辅助触头在220V和110V下的工作电流,确定辅助触头的工作电流是很重要的,因为辅助触头的通电操作性能实验,非正常接通与分断能力实验都与Ie的数值有关的Ie取大或取小都不符合产品的要求。

继电器的选用经验

1、持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.

2、间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.

3、反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.

还要考虑工作环境和接触器的结构形式.

这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.

4、电器的四种工作制

1)八小时工作制当电器的电流回路通过一个稳定电流时,(电工天下 www.dgjs123.com)其通电时间足以达到热平衡,但超过8小时必须断开电路。

2)长期工作制当电器的电流回路通过一个稳定电流时,其通电时间超过8小时也不断开电路.长期工作制又叫不间断工作制。

3)短期工作制在电器的电流回路中,通电的时间与断开的时间互相交替,通电的时间比断开的时间短的工作制,并且通电的时间不足以使电器达到热平衡,而两次通电时间足以使电器温度恢复到环境温度。

4)反复短时工作制在电器的电流回路中,通电的时间与断开的时间循环交替,并且有一定的比值.由于工作周期很短,所以电器达不到热平衡,反复短时工作制又叫断续周期工作制。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读