交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

作者:老电工时间:2020-12-01 13:23:11

有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。

交流接触器噪声过大

运行中的交流接触器的噪声过大,参考如下处理方法:

1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住而产生噪声,应设法调高操作回路的电压。

2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机针卡住,使铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。

3、极面生锈或异物(如油污、粉尘)侵入铁芯极面。此时应清理铁芯极面。

4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。通常调整触头弹簧压力即可。

5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。

6、铁芯极面磨损过度而不平。应更换铁芯。

7、线圈匝间短路。通常更换线圈即可。