交流接触器选用时的四大要求

作者:老电工时间:2022-03-01 14:05:00

有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。

交流接触器的选用要求

1、选择接触器的类型

根据接触器控制的负载性质选择接触器的类型,一般交流负载选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。如果控制系统中主要为交流负载,而直流负载容量较小时,则可以用交流接触器控制直流负载,但触头的额定电压要适当选大一些。

交流接触器按负荷种类一般分为一类、两类、三类和四类,分别记为AC1、AC2、AC3和AC4。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯,电阻炉等;二类交流接触器用于绕线转子异步电动机的启动和停止;三类交流接触器的典型用途是笼型异步电动机的 运转和远行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的启动、反转制动、反接和点动。

2、选择接触器主触头的额定电压

接触器主触头的额定电压应大于或等于所控制线路的额定电压。

3、选择接触器主要触头的额定电流

接触器主触头的额定电流应大于或等于负载的额定电流。如果接触器使用在频繁启动、制动及正反转的场合,则需要把接触器主触头的额定电流降一个等级使用(把大型号接触器减小了用)。

4、选择接触器吸引线圈的额定电压

当控制线路简单、使用电器较小时,可直接选用380V或220V的电压。若线路较复杂、使用电器的个数超过5只时,可选用36V或110V电压的线圈,以保证安全。

以上就是交流接触器选用时的四大要求,希望对大家有所帮助。