首页 > 低压电器 > 接触器

接触器怎么选择型号

作者:老电工时间:2022-03-01 13:59:49

接触器的型号选择方法,参考如下:

在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。

线圈电压常用符号J、B、C、F、M、Q表示,J表示12V,B表示24V,C表示36V,F表示110V,M表示220V,Q表示380V。

频率用数字5、6,表示交流电频率为50HZ、60HZ,直流用D表示。常用的线圈标识M5表示的为交流220V、50HZ。线圈标识BD表示为直流24V,JD表示为直流12V。

确认接触器线圈电压后,再确认接触器型号,以CJX2-6511接触器为例。

图:CJX2-6511

CJX2表示为小型交流接触器,65表示接触器额定电流为65A,11左边的1表示一副常开辅助触点,右边的的1表示一副常闭辅助触点,辅助触点可通过的额定电流为5A。

CJX2系列的主触点额定电流有09、12、18、25、32、40、50、65、80、95A。

功率为4KW的电机,启、停控制,图纸如下,应该怎么来选择接触器?

图:4KW电机的启停电路

KM表示为接触器,首先确认控制电路电压为交流380V、50HZ,接触器线圈电压可选为Q5。

4KW的电机额定电流约为8A,接触的额定电流应大于负载电流的1.2-1.5倍。电机启、停电路只需要接触器的常开辅助触点。

4KW电机启、停可选择接触器线圈电压为Q5 CJX2-1210接触器。

图:CJX2-1210接触器

功率为1KW的电机,正、反转电路,图纸如下,该如何选取接触器。

图:1KW电机正、反转电路

确认控制电路电压为交流220V、50HZ,接触器线圈电压可选择为M5。

1千瓦的电机电流约为2A,正、反转电路需要接触器的常开触点作为自锁,常闭触点作为联锁。CJX2系列接触器最小额定电流为9A。

1KW的电机正反电路可选择接触器线圈电压为M5 CJX2-0911接触器。

图:CJX2-0911接触器

PLC控制1KW的电机的正、反转,该如何选取接触器。

图:PLC程序

图:PLC接线图

PLC内部程序已经有自锁功能,接触器不再需要接互锁。虽然内部程序有联锁功能,考虑接触器会有损坏、黏住不断开的可能性,容易发生短路,外部接触器也必须接联锁,还需要用到接触器的常闭触点。

由上图可知控制电路电压为交流220V、50HZ,接触器线圈电压可选择为M5,1KW的电机PLC控制正反电路可选择接触器线圈电压为M5 CJX2-0901接触器。

图:CJX2-0901

CJX2系列为小型交流接触器,最大主触点的额定电流为95A,额定电流超过95A可以选择CJ20系列接触器,CJ20系列接触器最大额定电流能达到630A。

CJX2系列的接触器一般只有一组辅助常开触点和一组辅助常闭触点,当辅助触点在电路中不够用时,可以在接触器上外加辅助触点使用,或者采用中间继电器线圈与接触器线圈并联,以增加辅助触点进行传递信号。

图:适用于CJX2系列接触器 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读