首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

作者:老电工时间:2020-12-06 18:12:19

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。

交流接触器的选择要点

1、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;

2、对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流

3、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;

4、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2)、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应   控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2)、3)中规定的百分值;

5、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;

6、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)。

以下是真空交流接触器的原理

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读