交流接触器线圈电流过大的三种原因

作者:老电工时间:2016-02-03 15:30:29

交流接触器线圈电流过大的三种原因

交流接触器线圈的主要故障,多是因为所通过的电流过大导致线圈过热甚至烧毁。

线圈电流过大的主要原因

1、线圈匝间短路

由于线圈绝缘损坏或受机械损伤,形成匝间短路或局部对地短路,在线圈中会产生很大的短路电流,产生热量将线圈烧毁。

2、铁心与衔铁闭合时有间隙

交流接触器线圈两端电压一定时,它的阻抗越大,通过的电流越小。

当衔铁在分开位置时,线圈阻抗最小,通过的电流最大。

铁心吸合过程中,衔铁与铁心的间隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大,当衔铁完全吸合后,线圈阻抗最大,电流最小。

因此,如果衔铁与铁心间不能完全吸合或接触不紧密,会使线圈电流增大,导致线圈过热以致烧毁。

对交流接触器而言,衔铁每闭合一次,线圈要受一次大电流冲击,如果操作频率过高,线圈也会在大电流的连续冲击下造成过热,甚至烧毁。

3、线圈两端电压过高或过低

线圈电压过高,会使电流增大,甚至超过额定值;线圈电压过低,会造成衔铁吸合不紧密而产生振动,严重时衔铁不能吸合,电流剧增,使线圈烧毁。

线圈烧毁后一般应重新绕制。如果短路的匝数不多,短路又在靠近线圈的端部,而其余部分尚完好无损,则可拆去已损坏的几圈,其余的可继续使用。

线圈重绕时,可从铭牌或手册上查出线圈的匝数和线径,也可从烧毁的线圈中测得匝数和线径。

线圈绕好后,先放入105~110℃的烘箱中预烘3h,冷却至60~70℃后,浸绝缘漆,滴尽余漆后放入110~120℃的烘箱中烘干,冷却至常温即可使用。