首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?

作者:老电工时间:2021-11-17 06:28:13

运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:

1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。

2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或机件卡住,使铁芯不能吸平,就会产生噪声。处理办法:调整磁系统,查明并消除机件卡涩的原因。

3、极面生锈或异物(如油垢、粉尘)侵入铁芯极面。处理办法:清理铁芯极面。

4、触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声。处理办法:调整触头弹簧压力。

5、由于短路环断裂而产生噪声。处理办法:更换铁芯或短路环。

6、铁芯极面磨损过度而不平。处理办法:更换铁芯。

7、线圈匝间短路。处理办法:更换线圈。

交流接触器运行中噪声过大的处理办法

交流接触器运行中噪声过大怎么办,交流接触器噪声过大的原因是什么,如何快速处理交流接触器运行中噪声太大的问题,这里分享了七个小方法,供电工朋友参考。

交流接触器的噪声太大的原因

有关交流接触器产生噪声太大的七个原因,以及交流接触器的噪声故障的处理方法,交流接触器在运行时产生噪声的原因很多,在实际应用中应具体问题具体分析。

交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读