有关真空接触器的工作原理,真空接触器是触头系统采用真空灭弧室的接触器,真空灭弧室与静触头、动触头的安装,真空接触器的熄弧能力等。
触头系统采用真空灭弧室的接触器。低压真空接触器工作原理见图2。
真空灭弧室垂直安装在绝缘隔板上,室内上部为静触头、下部为动触头。上静触杆用铜排引出,下动触杆用软导线引至铜排引出端。
动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘体与杠杆相连。在分闸弹簧力的作用下,杠杆向反时针方向转动,它带动动触头向下运动,静、动触头被分开。
合闸时,将合闸电磁铁线圈通电,衔铁向右吸合,杠杆顺时针方向转动,通过绝缘体、触头弹簧使动触头向上运动,与静触头闭合。
真空灭弧室的外壳可用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在10帕以上。
由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。
触头材料一般用铜、锑、铋等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,(电工天下 www.dgjs123.com)凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸气,有助于熄弧,还可以防止金属蒸气溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。
真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高、寿命长、无电弧外喷、体积小、重量轻、维修周期较长,适用于660 伏及以上的电路中,如用于煤矿、化工、冶金、水泥等行业有防爆、防腐蚀和防火要求以及环境较恶劣的场所。
高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。
真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空度易下降;触头材料材质不好,在分断电流时会出现“截流过电压”现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。
截流过电压会危及电工设备的安全运行。