在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
接触器的主触头和辅助触头上方接线柱和下方接线柱是断开的,称为常开触点,有时接触器上面四个接触点和下边四个接触点是断开的。
断开肯定不能通电,也不能正常工作,那么怎么才能让接触器正常工作?
需要通过线圈通电,接触器就会吸合,吸合后上下四个接触点就联通了,即A1和A2只要有电,接触器就会工作(A1和A2是接触器线圈的电源),线圈电源可是220伏,也可以是380伏。
停止按钮和启动按钮以及辅助触头的上下两个接触点来完成控制线圈的电源,以达到控制接触器的作用,如下图:
由上图可知,从380伏A相火线直接给了接触器线圈的AI端,也就是控制另一根火线电源来控制接触器,C相火线给了断路器也就是保险丝,到了停止按钮,停止按钮不按时它就是通的,所以电源到了启动按钮。
启动按钮分出一根上线到了接触器辅助触头的下端,也就是启动按钮按不按接触器辅助触头下端一直有电,然后启动按钮分出一根下线到了辅助触头的上端,启动按钮就是控制这根线一瞬间有电的,再从接触器辅助触头上端跟接触器线圈的A2端串联了一下。
由上图可知,如果按下启动按扭,线圈的A2端就有电了,线圈的AI端一直有电,所以线圈380伏电源就有了,接触器就开始启动吸合,接触器上下四个接触点也就通了,负载端也能正常工作了,但是启动按钮不可能一直按着,松开启动按钮,启动按钮的上下端也就断开了,所以启动按钮就不能给线圈送电了。
这时,接触器辅助触头的下端就开始起作用,辅助触头的下端一直有电,启动按钮按下以后线圈工作上下触点联通,吸合以后辅助触头下端电源和启动按钮同时跟线圈A2端送电,启动按钮松开不给A2送电,但是辅助触头下端还在送电,所以按钮松开接触器还是持续启动的,这就是接触器的自锁。
停止按钮按下,线圈A2电源断电,接触器停止工作,接触器上下4个触点断开,辅助触头就不起作用了,原理就是这样的。