有关交流接触器的型号与含义,通过接触器上的型号标记来识别接触器产品信息,包括设计序号、额定电流、主辅触点数等信息,感兴趣的朋友参考下。
例如:CJl0Z-40/3
为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A主触点为3极。CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。
比如正泰的CJX2-3210 CJX2-4011
CJ:交流接触器
x:小型
2:设计编号
32(40):基本规格代号,用380V、AC-3的额定工作电流数值表示
10(11):触头数量,用数字表示
10表示三常开主触头、
一常开辅助触头(32A及以下)
01表示三常开主触头、
一常闭辅助触头(32A及以下)
11表示三常开主触头、
一常开一常闭辅助触头(40A及以上)
04表示四常开主触头、
08表示两常开两常闭主触头(除18A、32A以外)
我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。
除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IEC标准的交流接触器,下面作以简单介绍。
CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机。
具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置。由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了磁噪音。
由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平。它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机。3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点。额定电压为220~660V,额定电流为9~630A。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。