首页 > 低压电器 > 接触器

接触器与断路器及空气开关接线头的正确接法

作者:老电工时间:2019-05-20 13:25:53

有关接触器与断路器及空气开关接线头的正确接法,接触器和断路器的线都是接好的,但是线路却不通电,容易导致电动机缺相烧毁,如何处理呢?

接触器与断路器及空气开关接线头的正确接法

塑壳断路器(空气开关)以及接触器的接线头的处理办法,而不是讲接线的线路图,在使用小电流断路器和接触器时(一般是63A以下)。

经常遇到这样的问题,接触器和断路器的线都是接好的,但是线路却不通电,有时在没有测试的情况下就拿去使用,导致电动机缺相烧毁。

但是,在检查线路时产品和接线都是好的,那线路为什么就不通电呢?这里有很多人怀疑是产品出了问题,其实不然,那是因为在接线的方式上出现了问题,导致产品缺相或相间短路等情况的发生。

在准备给产品接线前,首先要选择合适的引线,最好使用单股铜线,如果没有单股铜线,使用的是多股软铜线,那我们最好用锡将线头焊接在一起,形成单股线。

如果条件不允许,那我们也尽量将多股线拧成一股线,留出4-5股线将其他软导线拧成一条,或者采用接线鼻接线,建议采用圆形和U形接线鼻子,不建议采用单根接线鼻子。

这样做的原因就是以防多股铜线露出造成相间短路、或接地短路等情况发生。

在接线时,尽量将线头做成n字型,为什么要做出n型呢,因为一般小型断路器或者塑壳断路器和交流接触器都采用压线方式接线,也就是采用螺帽压线,如:小型断路器都采用压线框方式接线,如果采用单股1字型接线方式,很容易造成产品的内部结构发生变化,(电工技术之家 www.dgjs123.com)如空气开关大部分都是采用接线框方式压线,如果采用1字型接线方式接线,很容易导致内部触头发生侧滑,因为在压线时不可能将线压在接线框的中间位置,如果压在接线框的旁边,当在拧紧螺丝时就造成,静触点移位,而导致空气开关(小型断路器)接触不良或者需接触。

如果将铜线做成n型,无论你放在中间位置或者旁边位置都没关系,因为其接触面积大,很容易找到平点,拧紧螺丝时不会破坏产品内部结构。

接触器都采用螺丝帽的压片压线,交流接触器的螺丝压片大部分都是∧字型,当螺丝往下拧时∧字形就会慢慢向下压紧引线,如果采用1字形单根接线通用也会造成螺丝不平衡,当使劲拧螺丝时很容易造成内部触点歪向一边,从而导致触点不通电和需接触,无论是多股线还是单股线都采用n形线头来连接产品,都会让产品在接线时都有一个平衡点,而且接线也不会出现压不紧等情况,从而降低故障率。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读