有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
接触器是一种电磁式自动开关,它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。
接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。
图一为接触器实物,图二为接触器的内部结构、文字符号。
图1,交流接触器
图,交流接触器内部结构和文字符号
1、交流接触器的结构
图二所示的接触器是由上下两段结构,上段为热固塑料躯壳。上面固定着辅助触头、主触头和灭弧装置;下段为热塑性塑料底座,上面安装电磁系统和缓冲装置。底座有螺钉固定孔,下部还装有用于IEC标准35mm槽轨的锁扣。
(1)电磁系统:电磁系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成,静铁心头部装有短路环,用于防止交流电流过零时衔铁的振动。
(2)触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
主触头由三组桥式动触头和上下两侧三对静触头组成,触头材料为银基合金,容量较大,允许通过较大的电流,起接通和断开主电路的作用。
静触头、静铁心、线圈成一体,桥式动触头和衔铁成一体。触头分成常开(NO)和常闭(NC)两类。
线圈末通电时,处于分断状态的触头称为常开触头;处于闭合状态的触头称为常闭触头。
该接触器四对辅助触头中常开(NO)、常闭(NC)触头数量可任意组合。辅助触头只允许用于电流较小的控制电路中。
(3)灭弧罩: 电流40A以上的交流接触器中设有灭弧罩,作用是限制主触头分断时产生的电弧,以避免触头烧结或熔焊。
2、接触器的工作原理
当线圈两端加交流电压(称线圈得电)时,线圈静铁心产生电磁吸力,吸引衔铁带动桥式触头向下移动,使之与上下两侧静触头接触(吸合)。
若上侧三个静触头接三相电源,下侧三个静触头接电动机,这时,由于桥式触头己将上、下两侧静触头接通,三相电源便接到电动机上,使其起动运转;当线圈断电时,电磁吸力消失,在弹簧力的作用下动触头与静触头分离(释放).切断电源,电动机便停转。
因此,只要控制接触器线圈电压的接通、断开,能方便地控制电动机的起动和停转。
图二b)所示为接触器的电气符号.它包括主触头、辅助触头和线圈。主触头和辅助触头 的图形符号不同,但文字符号都为KM。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。