交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?
来源:电工天下时间:2020-05-11 11:58:06 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器通电后有响声不能完全吸合的处理方法,交流接触器通电检测使用口诀,以及交流接触器使用口诀的说明,感兴趣的电工朋友参考下。
交流接触器不吸合的问题
交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?

一、交流接触器的使用口诀
线圈通电有响声,要把电源来测量。电源足够有卡阻,断电排除再合上。
电压太低查线路,电源接错也难防。通电以后嗒嗒响,跳个不停合不上。
常见电压不相符,包高压低差一档。三八线包二二源,时间一长线圈烫。
另有原因是虚接,时断时续在晃荡。
二、交流接触器的使用说明
口诀:“电压接错也难防”指本来接380V的电源接了220V或更低电压的电源。
“三八和二二”分别代表380V和220V。
“另有原因是虚接,时断时续在晃荡”指接触器内部或外电路中有虚接故障,造成电压时高时低。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
- 上一篇:交流接触器合闸按钮松开后断开怎么办?
- 下一篇:交流接触器与时间继电器的接法说明





