在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
十台机器都是星三角启动,400安跟250安交流接触器居多,常出现的问题就是不启动,或者转换不成功。
据经验来看,基本就是辅助点进灰接触不好,或者线圈进线断。根源问题是环境太差,这是橡胶再加工企业所经常遇到的最突出的问题。
每次生产都有大量线毛在空中乱飘,机器周围的地上满满一层,就会对电器造成较大的影响,最近又有一台设备的接触器,因为铁芯进灰而导致异响加震动。
震动时间长了,线圈进线就会震断,或者干脆发热烧毁线圈。这种没有好的解决办法,只能及时清理干净。不知道有没有同行遇到过这类问题,有没有好的办法来减少铁芯进灰的问题。
总结:把柜子做成密封的,开进出通风口配过滤棉或者加工业空调冷却器,曾经做过橡胶厂的控制柜,效果非常好。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。