电流互感器的特点,电流互感器的三种接线方式

作者:老电工时间:2019-07-12 09:54:36

本文介绍了电流互感器的特点,电流互感器工作中的主要事项,以及电流互感器的接线图,电流互感器的三种接线方式,一起来了解下。

电流互感器的特点_电流互感器的接线方式

电流互感器的工作原理与变压器相似,以下是原理接线图:

一、电流互感器的特点

1、电流互感器的一次绕组匝数很少(一匝或几匝),并且串联在被测电路中。因此,一次绕组的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关。

2、电流互感器二次绕组中所串接的测量仪表、继电器的电流线圈阻抗(即二次负荷阻抗)都很小,正常运行中,电流互感器在接近于短路状态下工作,这是它与变压器的主要区别。

二、电流互感器的作用

电流和电压互感器的原理接线,电流互感器在工作中,二次侧不准开路,开路后在二次绕组中产生很高的尖顶波电动势,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。

同时,由于铁芯磁感应强度剧增,将使铁芯过热,损坏绕组的绝缘。

为了防止二次侧开路,规定电流互感器二次侧不准装熔断器

在运行中,若需拆除仪表或继电器时,则必须先用导线或短路连接将二次回路短接,以防开路。

三、电流互感器的接线

如图:

1、单相接线,见图(a),常用于三相对称负荷的电路,只测量一相电流。

2、星形接线,见图(b),可测量三相负荷电流,监视各相负荷的不对称情况。

3、不完全星形接线,见图(c),广泛用于三相负荷平衡或不平衡的电路中。

例如,三相两元件功率表或电能表,便可用不完全星形接线,流过公共导线上的电流为A、C两相电流的相量和为这Ia+Ic=-Ib。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。