首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器二次接地条件及规定

作者:老电工时间:2019-07-16 16:27:03

有关电流互感器二次接地的原理,电流互感器二次侧接地的规定,电流互感器用于信号变换和隔离,高压电流互感器与低压电流互感器在是否允许二次侧绕组接地的要求。

电流互感器二次接地条件及规定

电流互感器的基本作用是信号变换和隔离。

正因为有隔离,因此,二次回路在接地前是浮地系统,也就是说,其电位与地电位没有固定关系。

单点接地相当于给接地点一个参考电位,并不形成回路,不会短路,也不会影响测量。

如果多点接地,且接地前,这些接地点之间有电位差,那么,接地后就会形成回路,相当于短路,将造成测量结果错误。

电流互感器二次侧接地的规定:(相关阅读:电压与电流互感器二次侧接地)

1、高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。

2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。

推荐:电流与电压互感器二次仅一点接地

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读