首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器电流相位问题的产生原因

作者:老电工时间:2019-11-02 06:30:03

有关电流互感器电流相位问题的产生原因,同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流的问题。

电流互感器电流相位问题

1、电流互感器原理

导线电流变化引起磁场变化,感应线圈产生感应电流。 感应电流在相位上是滞后了导线电流90度的。

在大功率电路中装电度表时,需要用互感器的,,都是用电流互感器接在电表的电流线圈(比较粗扎数也比较少,相当与电流互感器短路),在取电压加在电压线圈(很细扎数较多)。

共同形成转动力矩。在电压电流相位上相差90度时,有功功率电度表是"不走字"的。

问题是,互感器中的电流与原导线电流有相位差。同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流?

书上说电流互感器不可以开路,开路会产生高压。

但是由于输入线圈的匝数很少(穿心式就一扎),这时的输出电压大于输入电压,但是由于初极是串联在电路中的导线,导线电阻很小很小,那一扎两端基本不存在电压。输出电压也应该不大啊,

二、问题补充

电流互感器就是一种特殊变压器,只是线圈匝数很少,导线电阻很小,但线圈电流较大,所以产生的磁场并不小,即线圈的电感并不小。

在理想变压器中,是根据线圈的电感、电压、电流、磁场等进行分柝的,并不考虑线圈的电阻(实际是把线圈电阻看作零了),所以电流互感器更接于理想变压器。

因此,互感器线圈“两端基本不存在电压”是错误的。互感器输出端在正常时的电压确实不大,但它接的电流表的内阻也是很小的,所以其电流还是不小的。

但若是输出端开路,则就没有感生电流了,也就是互感器中的磁场能没有输出或消耗的地方,这就会使输出线圈与分布电容构成LC回路,又由于分布电容很小,故LC回路Q值很大,这就会产生很大的电压。

电流互感器初级的电流就已经跟线路电流相位差是90度了,因此次级的电流跟线路电流同相,一般做计量用的电流互感器的相位差都是标称值在十几分左右,0。5度都不到。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读