首页 > 电工元件 > 互感器

互感器运行中有哪些注意事项?

作者:老电工时间:2019-07-11 21:36:04

有关互感器在运行时的注意事项,互感器在安装现场要注意的三个要点,包括电压互感器二次绕组不得短路、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路等,供大家参考。

互感器运行中注意事项

一、安装现场互感器的注意事项

1、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。

2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。

3、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。

二、电流互感器在运行中的注意事项

电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。

因此,在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。

当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。

如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。

如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

三、电压互感器的使用注意事项

1、应根据用电设备的需要,选择电压互感器型号、容量、变比、额定电压和准确度等参数。

2、接入电路之前,应校验电压互感器的极性。

3、接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。

4、运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关

5、在电源检修期问,为防止二次侧电源向一次侧送电,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开

四、电流互感器的二次侧开路与接地

1、工作时其二次侧不得开路;

2、其二次侧有一端必须接地;

3、连接电流互感器时,要注意其端子的极性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读