首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器是有方向的,电流互感器的穿线方向说明

作者:老电工时间:2020-11-09 10:14:21

有关电流互感器的穿线问题,在实际的使用过程中,电流互感器的穿线方向是什么样的,需要注意的问题有哪些,与电工天下小编一起来看下。

电流互感器的穿线方向

电流互感器有方向,一次上有L1和L2,二次上有K1和K2。

1、电流互感器上一般标有L1、L2字样,L1就是相线的进线,L2就是相线的出线;也就是从L1到L2穿线才对。

2、电流互感器二次上K1是出线,K2是回线,即电流经K1引出,经过电流器件(如电流表等)回到K2端;

3、当L1和L2穿反了时(电源下进线时经常有这种情况),可将K1和K2反接,效果是相同的。

5、对单相电能表,进线和出线接反,可能会造成电能表反转,但对新型全电子式电能表,不会出现倒转的情况。

电流互感器穿线接反时,会使公用线电流增大为原来的3倍,如果不及时改正,公共线将会因过载而烧断,计量装置计量的电能比实际电能更少。

如果三相电流的极性都接反,那么电流变成了负序相位,电流和电压的相位反了180°,得到了有功、无功电量肯定产生误差,建议尽快恢复正确的接线。

至于偏少还是偏多,经过向量实测才能计算出来。 但是,电流互感器为下进线时极性要反接,因为下进线相当于初级反接了,所以输出也要反接,否则电度表会翻转或功率因数表测量错误。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读