首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的接线问题及二种接线方式

作者:老电工时间:2019-07-15 11:11:02

有关电流互感器的二种接线方式,电流互感器安装方式分为固定式与穿心式二种,电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的连接。

电流互感器的接线问题

一、电流互感器的二种安装方式

电流互感器大概可以分为“固定式”和“穿心式”两种安装方式。

固定式一般容量较大多直接于母线连接,就是互感器的一次绕组的两端P1、P2直接与被测线路的母线连接;

穿心式一般容量相对较小,互感器的一次绕组实际上是将被测线路的导线直接穿过中心的孔洞来代替,变比与导线穿过孔洞的匝数有关,互感器上标注有P1标志的一面朝向导线穿入的方向,P2为穿出方向。

零序电流互感器以外,一般都是要接在相线上(或使相线穿过)的,零序电流互感器是要使零线的引线或整根(含相线零线)电缆穿过互感器中心孔洞的。

而二次绕组的连接方式则要根据用途和功能按照不同的接线方式连接。电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的连接。

至于说到接地,电流互感器要求二次侧一端接地是为了人身和设备的安全,在正常工作时,二次侧绕组是和电流表串联使用的,如果拆除电流表时则二次侧必须短路,因为二次侧如果开路会有很高的自感电动势

因此,规定二次侧不允许开路,假设把二次侧的两端都接地,那么工作时相当于电流表的两端通过地旁路,则地端分流,会影响测量的准确度,甚至造成仪表失灵。

另外,互感器二次绕组必须有一点要接地,主要是因为接地后,如果一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

电压互感器一次与二次线圈分别是独立的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;

另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。

若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压互感器爆炸,互感器一炸那肯定要短路了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读