首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的极性

作者:老电工时间:2022-09-09 10:43:42

有关电流互感器的极性,电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要,所有电流互感器都标明了方向,请按规定安装,二次侧端子及设备履历则必须标明极性,防止以后误接。

电流互感器的极性

电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要。安装到位后,二次人员还需要验证极性,由于二次端子标注了大、小写字母,因此母线穿入有方向。

所有电流互感器都标明了方向,请按规定安装。如果已经安装就位,拆装麻烦,也不必再调了,二次侧端子及设备履历则必须标明极性,防止以后误接。 

什么是电流互感器的减极性?

电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。

L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。(电工天下:www.dgjs123.com)

什么是电流互感器的极性,弄错有什么影响?

电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:

如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。

在电流互感器中,常以一、二次电流方向关系来确定同极性端或异极性端。电工天下

一般是这样来确定同极性端的:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端),当一次绕组电流i1瞬时由始端流向终端,二次绕组内电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,(另一个作为终端)。

电流互感器有所谓加极性的标示方法。

从电流互感器一次绕组和二次绕组所标的同极性端来看,电流i1和i2的流向是相反的,即一个流进,另一个流出,这样的极性关系,称为减极性,反之称为加极性。

一般采用减极性标示方法。

在连接继电保护(如差动、功率方向继电器)、有功和无功功率表、电能表计时,必须要注意电流互感器的极性。只有电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。

表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;

在差动保护中,由于一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是经常发生的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读