电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

作者:老电工时间:2021-05-31 09:15:13

电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

电流互感器伏安特性试验接线图

试验接线图:

图1,电流互感器伏安特性试验接线图

试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验时,一次测开路,从二次侧施加电压,为了读数方便,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。

通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电流增大而电压变化不大时,说明铁芯已饱和,应停止试验。

试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 来自:电工技术之家

电流海关其的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。

实测的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查是否存在二次绕组的匝间短路。