零序电流互感器接地线原则是什么?

作者:老电工时间:2019-07-16 16:15:18

有关零序电流互感器的接地线原则,当电缆接地点在零序电流互感器以上或以下时,接地线应直接接地或穿过零序电流互感器接地,不了解的朋友参考下。

零序电流互感器与接地线原则

1、当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地。

2、接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地。

同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,对地绝缘电阻值不能低于 50kΩ。

为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏,造成误判断;

经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地,也不与零序电流互感器匝链,杂散电流也不会影响正确判断。

有电工朋友咨询:电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器?

答案:

零序电流互感器与接地线的关系应掌握一个原则:

电缆两端端部接地线与电缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链(穿过)。

即当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地。

同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,对地绝缘电阻值应不低于50kΩ。以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏,造成误判断;经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地,也不与零序电流互感器匝链,杂散电流也不会影响正确判断。