首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器二次侧一点接地的原因分析

作者:老电工时间:2019-07-15 06:24:52

电流互感器二次侧为什么要一点接地,电流互感器二次侧一点接地的原因是什么,电流互感器二次侧为什么要接地,一起来了解下。

电流互感器二次侧一点接地

如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。

如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。

为什么只能有一点接地:因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。

当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。

在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。

在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。

此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。

这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流,与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。

-------- 分隔线 -------------------

附,电流互感器二次侧为什么要接地?

电流互感器CT二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。

尤其是铁芯未接地的套管型电流互感器,其一次导电杆与二次绕组间存在电容,通过静电感应将在CT二次绕组上感应出高电压,如果二次侧不接地,感应电压可能造成二次回路绝缘薄弱点(如端子板、继电器的接线柱等)处打火,严重时会导致这些地方的绝缘发生永久性损坏。

电流互感器CT二次侧只允许有一个接地点,对于差动保护电流回路一般在保护盘经端子排接地,其他电流回路则在配电装置端子箱箱内经端子排接地。

二次侧闲置不用的绕组必须短路并接地。

CT二次侧不能多点接地,因为多点接地回形成分流,易使继电保护拒绝动作。如果CT端子箱处已接地(a点),继电器附近的保护盘端子排上再来一个接地点(b点),恰巧b点又在继电器绕组的另一侧的话,则继电器绕组的电流被两个接地点a、b间形成的回路分流,使流过继电器绕组的电流减小,故障时有可能动作不了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读