首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的误差补偿计算方法

作者:老电工时间:2019-07-13 06:53:44

有关电流互感器的误差补偿的计算方法,为了提高互感器的精度,一般采用各种补偿方法,匝数补偿只对比差起到补偿作用,补偿量与二次负荷和电流大小无关。

电流互感器的误差补偿计算方法

没有经过补偿的电流互感器,比差均为负值,角差均为正值。而各级电流互感器的误差允许范围是正负偏差。因此,可以利用正负偏差的富余范围,使互感器精度提高。

为了提高互感器的精度,一般采用各种补偿方法。一般情况下因为补偿的数值较小,可以认为对铁芯的磁场基本不影响。可以采用误差叠加进行计算。电流互感器补偿方法有匝数补偿、辅助铁芯补偿、电容补偿等。

电流互感器的补偿量

Δf=Nx/(N2-Nx)×100%

匝数补偿只对比差起到补偿作用,补偿量与二次负荷和电流大小无关。补偿匝数一般只有几匝,匝数补偿应计算电流低端二次阻抗最大时,和电流高端二次阻抗最小时误差。

对于高精度的微型电流互感器匝数补偿那怕只补偿1匝,就会补偿过量。这时可以采用半匝或分数匝补偿。但是电流互感器的匝数是以通过铁芯窗口的封闭回路计算的,电流互感器的匝数是一匝一匝计算的,不存在半匝的情况。

采用半匝或分数匝补偿必须采用辅助手段如:双绕组、双铁芯等。辅助铁芯补偿对比差、角差都起到补偿作用,但辅助铁芯补偿的方法制作工艺比较复杂。电容补偿,直接在二次绕组两端并联电容就可以。

其对比差起正补偿作用,补偿大小与二次负荷Z=RiX中X分量成正比,与补偿电容大小成正比;对角差都起到负补偿,补偿大小与二次负荷Z=RiX中R分量成正比,与补偿电容大小成正比。

电容补偿是一种比较理想的补偿方法。在微型精密电流互感器中,一般二次绕组直接接运放的电流/电压变换,其二次阻抗基本为0,此时电容补偿的作用就比较小。

一般可以在电流/电压变换阶段增加移相电路可以解决角差问题。用户可以根据电流互感器出厂时所带的该互感器的检验报告中检验误差数据进行调整计算移相电路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读