电流互感器倍率如何计算?

作者:老电工时间:2020-02-03 15:24:59

有关电流互感器倍率的计算方法,互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,依此类推。

电流互感器倍率的计算方法

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:

1、150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。

2、2匝穿心,15倍。

3、3匝穿心,10倍。

4、5匝穿心,6倍。

总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。