互感器倍率是什么?

作者:老电工时间:2019-07-12 09:39:09

什么是互感器倍率,互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压。

一、互感器的倍率

互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。

例如,电压互感器60000/100,电流互感器200/5,那么倍率就分别是60和40。

目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。

二、互感器的倍率计算

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。

2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。

总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。

实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率。