首页 > 电工元件 > 互感器

计量用电流互感器过载有哪些影响

作者:老电工时间:2019-07-04 15:06:09

有关计量用电流互感器过载时的影响,这包括电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响,通过测试数据分析了电流互感器过载时产生的影响。

计量用电流互感器过载有哪些影响

一、电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响

1、测试对象:

电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。

测试时功率因数:0.8。

2、当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。 

 

3、从测试数据可以看出:

负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。这是因为在设计电流互感器时,决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~3倍;随着电流互感器制造技术的越来越成熟和先进,有的电流互感器能短时承受几十倍的额定电流。

二、电流互感器过载对电能表的影响

电流互感器过载时,在一定范围不会饱和,其二次电流会成比例地增大,与之配套的电能表也会过载。

1、测试对象:

电能表,型号:DSSD331;电压:3×100V,电流:3×1.5(6)A,准确度级别:1.0级;表号:5A0061,

测试时功率因数:1.0。

2、为与电流互感器测试相匹配,负载电流选择为电能表标定电流Ib的10%~533%(JJG596-1999规程规定,功率因数为1.0时,检定点为标定电流的10%、50%、100%、400%),其误差如表2如示。

由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流Imax(400%Ib)时的误差r%曲线如图1所示。

图1 电能表过载时的误差曲线

由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流Imax时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表的负误差较大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。

三、总结

当电流互感器短时过载时,电流互感器能正常运行,其二次电流则超过电能表的最大额定电流,使电能表产生较大的负误差,从而使计量偏慢。

由于电流互感器过载带有一定的隐蔽性,在进行追补电量时无法求证一个更正系数,因此必须合理配置电流互感器,加强用电负荷的监督检查,减少电量损失。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读