有关零序电流互感器的使用问题,在线路中零序电流互感器为什么不需接入N线,与漏电保护器相比,为什么漏电保护器就需要接入N线,一起来了解下。
在线路中,漏电保护器需要接入N线,但零序互感器不需要接入N线,原因在于:一个零序电流保护,一个是剩余电流保护。
零序电流包括不平衡电流、接地造成的电流以及漏电电流,剩余电流仅是漏电电流。
零序电流互感器分高压和低压二类,高压是三相三线系统,测到的零序电流通常是接地电流,安装时把整根电缆穿过零序电流互感器。 低压是装在变压器的中性线上,是普通的低压电流互感器,是对低压系统单相短路的保护。
另一种做法:电流互感器装在变压器的工作接地线上,是对系统总的接地保护。以前的低压零序保护是跳高压侧开关,现在低压断路器功能强了,也有跳低压断路器的。
一般高压(实际是中压系统)10KV和35KV系统是高阻接地系统,接地电流较小。低压380/220V系统是中性点直接接地系统,是大电流接地系统,两者定值(在数量上)差很多。
以上就是零序电流互感器不需要接入N线的原因,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。