电压互感器安装接线时的五点注意事项

作者:老电工时间:2022-03-03 13:11:17

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:

1、电压互感器的极性和相序必须正确。

2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

3、二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列要整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不能有接头。

4、与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点应有良好接地,用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点必须接地。

5、为了防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路均要安装熔断器。接成开口三角形的二次回路即便发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,所以无需装设熔断器。

电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

电压互感器如何接线?

有关电压互感器的接线方式,分别介绍了一台单相互感器接线,V-V接线,Y-Y接线,三相五柱式电压互感器接线,三台单相三绕组电压互感器的接线方式,一起来了解下。