电流互感器二次负荷如何计算?

作者:老电工时间:2019-07-17 05:25:45

有关电流互感器二次负荷的计算方法,计算电流互感器负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数,电流互感器的二次负荷计算,测量用的电流互感器的负荷计算等。

电流互感器二次负荷的计算方法

一、电流互感器二次负荷计算

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

 Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

 Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

 Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

 Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

二、电流互感器的二次负荷计算

1)、电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。

二者之间的关系:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)、电流互感器的负荷通的组成部分

一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

1、测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算

Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数(电工技术之家 www.dgjs123.com)

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

2、保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式计算

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式为

R1=L/Ra

式中:L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕