首页 > 电工元件 > 互感器

互感器电度表实际用电度数怎么计算?计算方法

作者:老电工时间:2019-08-27 09:14:05

有关互感器电度表实际用电度数的计算方法,将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。

互感器电度表用电度数的计算方法

1、电流互感器倍率

查看电流互感器铭牌每一匝数对应的电流变比,根据互感器一次侧实际匝数,选择互感器变比,这个变比即为电流互感器倍率;

2、电压互感器倍率

查看电压互感器铭牌的电压变比,根据电压互感器一次侧实际所接母线电压,确定互感器变比,这个变比即为电压互感器倍率。

3、互感器电度表实际用电度数的计算方法

将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。

互感式有功电度表实际就是在用小的电流来计算大的负载,比如是1000/5的,它们的变比就是200倍,如果电表的电压是直接接上去的,没有电压互感器的话,那么具体的电费就是读数再乘以变比200。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读