首页 > 电工元件 > 互感器

计量电流互感器变比如何选择?电流互感器的额定变比确定方法

作者:老电工时间:2019-08-27 09:24:09

有关计量电流互感器变比的选择方法,电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定,计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

计量电流互感器变比的选择方法

计量电流互感器变比选择

电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。

电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

额定二次负荷的确定:若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。

为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即: 0.25S2N≤S2≤S2N.

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读