有关电流互感器二次负荷计算公式与方法,测量用的电流互感器负荷计,电流互感器的二次负荷的表示与计算公式,计算连接导线的负荷时,一般会忽略电抗值。

电流互感器二次负荷的计算公式

计算电流互感器的负荷时,注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2的计算公式:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

电流互感器的二次负荷计算:

1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

(a)测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

(b) 保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb的计算公式:

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式:R1=L/Ra

式中:

L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕