首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器接安培表的两种接线方法

作者:老电工时间:2019-07-17 05:12:21

有关电流互感器接安培表的两种接线方法,两种电流互感器接安培表的区别。

电流互感器接安培表的两种接线方法

二种电流互感器接安培表的方法:

第一种接线:

左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是C相电流,右侧电流表测得是A相与B相的电流的向量和电流值。

在负载对称的三相电,其三相电的和电流(即零线电流)=0,故A相与C相矢量和电流在数值上与B相电流相等,相位相反(IA+IC=-IB)。

由于电流表只显示电流值,故可以用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值。

优点:可节省一个电流互感器。

缺点:当三相负载不平衡时,其三相电的和电流(零线电流 IN)≠0,此时用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值就不准确了,因为此时它包含零线电流与B相电流的矢量差(IA+IC=IN-IB)。

第二种接线:

左侧电流表测得是A相电流,中间电流表测得是B相电流,右侧电流表测得是C相电流,即每一相都有自己的电流互感器与电流表进行测量,即三块电流表测的电流是三相电的真实电流值,故三相负载是否平衡都不会影响各电流表的测量准确性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读