首页 > 电工元件 > 互感器

三相电流互感器变比原理与测量结果分析

作者:老电工时间:2019-07-17 05:23:39

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。

三相电流互感器变比的测量方法

三相电流互感器变比示意图

 

一、电压法测量电流互感器变比的原理

电压法测量电流互感器变比的方法适合现场试验,其优点是设备少,线路简单,易操作。

电压表V监测被测电流互感器二次电压,毫伏表mV监测被测电流互感器一次侧电压,此方法类似于测量铁芯感应电势的方法。

由相量图得:漏阻抗压降Us=I0(R+jX)

二次外加电压:U2=-E2+US

感应电势:E1=4.44fN1Fm

E2=4.44fN2Fm

理想电流互感器的变比:K=N2/N1=E2/E1,而实际测量变比:K实=U2/U1=E2/U1,由上式可见,理想电流互感器变比与实际变比之间的误差,近似地认为U2=E2的结果。

实际上,如图2所示,由于角差很小,可以认为U2与线段OC在长度上是相等的。即U2=E2+USsinβ,因此U2与E2之间有一个差值:USsinβ=I0(R+jX)sinβ,由于电流互感器的二次绕组的电阻和漏抗都比较小,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围(mA级),则U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法来测量电流互感器变比,就可以得到较高的精度。

二、实例及测量结果

由以上理论分析可知,为了验证该方法的正确性与精确度,对多台不同型号,不同变比的电流互感器做了变比试验。

下面摘录几组试验结果,第一组75/5A支持式复匝电流互感器,第二组800/5穿墙式电流互感器,第三组3000/5母线式电流互感器。

分三组表格记录以上三组电流互感器的试验结果,由表1、表2、表3可见,用电压法测量电流互感器的变比是完全可行的,具有一定的精度。

变比误差是由于测量仪表读数误差引起的。

电压法测量电流互感器变比具有以下优点:

1、可以测量任意型号任何变比的电流互感器,适用范围广;

2、控制适当时,误差比较小;

3、所用的试验设备少,操作简单,更适合于施工现场使用;

4、被测电流互感器即使二次开路也不会对人和设备有危险。

综上所述,用电压法测量电流互感器变比是一种简单、实用有效的试验方法,很值得推广。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读