首页 > 电工元件 > 互感器

电压互感器怎么安装?

作者:老电工时间:2020-02-27 09:23:36

有关电压互感器的安装方法,如何安装电压互感器,电压互感器的安装检查与注意事项有哪些,检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,检查电压互感器的外壳有无漏油现象,电压互感器及安装注意事项。

怎么安装电压互感器

原文标题:电压互感器安装检查方法

一、电压互感器的安装检查

1、检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,瓷管与上盖间的胶合是否牢靠,用手轻轻扳动套管,套管不应活动。

2、检查电压互感器的油位指示器,应无堵塞和渗油现象。

油面要达到标准高度,油面太高,会使密闭式互感器内产生较大的压力,油面太低,会引起互感器过热或绝缘物质损坏。油面的高度一般距油箱盖10一5mm。

3、检查电压互感器的外壳有无漏油现象,如发现此类现象,应把铁芯吊出,将油放出后进行修补,用手转动油箱上的阀门,阀门应转动灵活。

电压互感器的吊心检查方法与变压器吊心检查基本相同,实用中可参照进行。

电压互感器一般均直接安装于混凝土墩上,安装前混凝土墩应有一定强度。电压互感器有时也装在成套开关柜内,对这种电压互感器只需检查接线。

二、电压互感器的安装注意事项

搬运电压互感器时,其倾斜角度不要超过15度,以免内部绝缘受损;接到套管上的母线,不应使套管受到拉力,以免损坏套管,电压互感器外壳必须妥善接地。

此外,电压互感器必须经过接交试验后才可投入运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读