首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器二次侧接地的作用详解

作者:老电工时间:2015-08-10 16:11:24

电流互感器二次侧接地的保护作用

电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。

电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。

为什么只能有一点接地:
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。

在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。

此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。

这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。

对于高压电流互感器型号,其二次侧绕组应有一点接地,这样当一、二次绕组间因绝缘破坏而被高压击穿时。则可将高压引入大地,使二次绕组保持地电位。从而确保人身和二次电气设备的安全。

注意,电流互感器二次回路只允许一点接地,若发生两点接地则可能引起分流。使电气测量的误差增大或影响继电保护的正确动作。

电流互感器二次侧接地有二个作用

1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;

2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。

为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电流互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,以满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V相)接地。所以电流互感器二次侧接地应称为保护接地

电流互感器二次侧接地有什么规定?

电流互感器二次侧接地的规定:
1、高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读