电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
来源:电工天下时间:2020-12-07 09:36:21 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
电流互感器一次侧与二次侧的作用

一、电流互感器一次侧和二次侧的作用
电流互感器的作用主要在于二次仙,与变压器功能相似。一次是为了承载线路的大电流,为二次测量电流提供数据。
由于线圈匝数和电流、电压的关系,电流互感器的二次侧不允许断路,否则会产生高电压危及人身和设备安全。
另外,电流互感器还起到电气隔离的作用。
二、电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。
若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘。