电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
作者:老电工时间:2022-03-30 20:47:31
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
电流互感器二次接线的截面积
1、二次接线的截面积的计算公式

2、参数含义
式中:
1、S—连接导线的截面积;
2、Lm—连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3;
3、ρ—导线电阻率Ωmm2/m;
4、Z—对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可以从铭牌查到;
5、rq—为仪表电流线圈的总阻抗Ω;
6、rj—为继电器电流线圈的总阻抗Ω;
7、rc—连接二次线的接触电明一般取0.05&Omega。