电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
试验接线图:
图1,电流互感器伏安特性试验接线图
试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验时,一次测开路,从二次侧施加电压,为了读数方便,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电流增大而电压变化不大时,说明铁芯已饱和,应停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 来自:电工技术之家
电流海关其的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
实测的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查是否存在二次绕组的匝间短路。
电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法,电磁式电压互感器的交流耐压试验有两种加压方法。一种方式为用试验变压器或串联谐振装置等工频耐压设备外施工频试验电压。
互感器06-12
如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。
互感器10-24
有关互感器的特性试验方法,包括测量互感器绕组的直流电阻的方法,极性试验与变比试验方法,互感器励磁特性试验等,供大家学习参考。
互感器07-13
有关电压互感器的工作原理,与普通的变压器相比,电压互感器的特点有哪些,电压互感器的一次侧电压的决定因素,运行中的电压互感器二次侧不允许短路等。
互感器07-13
有关互感器的特性试验与测试方法,包括测试互感器绕组的直流电阻、测试互感器的极性、互感器的变比试验、电流互感器变比的查看、电压互感器的变比查看,互感器励磁特性试验等。
互感器07-11