电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式
来源:电工天下时间:2020-11-10 06:09:41 作者:老电工手机版>>
电流互感器二次线长度
电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。
电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。比如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,电流互感器的二次线长度多少合适,可以用这个公式计算出来。

问题:电缆的内阻如何计算,电流互感器的二次电压是多少,如何计算。(用于进相机的信号,为什么小电流时,相差数值很小,大电流时相差20A,什么原因。难道是线路太长了?大约有1200米吧。1.5平方的铜线。)另外,如何计算直流电阻,二次取样C相电流,与A相、B相电流样差20A\17A之多。
解答:1200m的1.5平方铜线,直流电阻差不多15Ω了,加上电感,阻抗就更大了。假设互感器的额定二次电流为5A,那么互感器的额定二次负荷需要达到75VA才能准确测量。
二次负荷过大,小电流时,只是负荷超标,精度较差,大电流时,二次负荷过大,励磁电流太大,互感器很有可能已经饱和了,测量精度进一步变差。
上述计算,只是简单估算,1.5平方的铜线,其km直流电阻值为12.1Ω,这是工程经验数据。电流差距大,是互感器超负荷了,不能准确测量了,既然不准确,就不能保证一致性。
另外,1200之长的电缆,二次负荷也不可能完全一致。当二次负荷在合理范围之内,尤其是在额定负荷之内时,大小对结果的影响很小,但是,负荷已经远远超过了,相互比较已经没有意义。
解决办法:更换容量更大的电流互器,并且要更换截面更大的二次线。
相关阅读:
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43





