电流互感器二次侧接地有什么作用?

作者:老电工时间:2019-07-15 06:27:01

有关电流互感器二次侧接地的作用,电流互感器二次侧接地是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,尤其是高压电流互感器。

一、电流互感器二次侧接地的作用

1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;

2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。

二次绝对不能开路,开路产生巨压,二次一次都完蛋。

二、电流互感器二次侧接地规定

电流互感器二次侧接地的规定

1、高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。

2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 互感器