为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
对系统中一次设备运行状况进行监控,以确保电力系统的安全运行。电流互感器一般是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。
所以,电流互感器不仅是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
为什么电流互感器二次侧不能开路,因为电流互感器二次回路开路,二次电流消失,随之去磁作用也会消失,将引起铁芯中磁密很高。此外,二次侧绕组匝数远大于一次侧绕组匝数,二次侧一旦开路,就会出现较高的电压,有时甚至高达数千伏特,不仅危及二次侧设备,还会严重危害人身安全。
为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间有分布电容,那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。另外,一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因破损,一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害较大。
因此,电流互感器二次侧必须接地,且二次回路有且只有一个接地点,不允许存在多个接地点。