电压互感器频繁爆炸怎么办?

作者:老电工时间:2020-02-27 09:37:36

有关电压互感器频繁爆炸的原因,过电压轻使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运,过电流的二种表现形式。

电压互感器爆炸的原因

电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。

在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。

这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。

1、该电流互感器在制造过程中存在绝缘包扎缺陷,主要体现在零屏外,直径从98mm到126mm范围内的绝缘包扎有断层、凹坑现象;

2、由于电流互感器绝缘层包扎缺陷引起局部放电,导致电流互感器内部绝缘层损坏,最后发生爆炸。事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。

过电流的二种表现形式

1、由于谐振或其他原因,Tv上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发热。

当热量积累到一定程度时,Tv中大量绝缘纸、绝缘介质会受热而汽化,体积急速膨胀,而干式Tv内部空间有限,当压强增加到一定程度时便发生爆炸。

2、由瞬间高幅值过电压引起的过电流,幅值达到一定程度的过电压,会造成匝间短路而引起过电流。这种过电流一般幅值很大,会使Tv中的绝缘介质迅速汽化,因此由高幅值过电压引起的爆炸更加猛烈。