有关电流互感器额定二次负荷的功率因数的问题,额定电流为5A的电流互感器二次负荷容量不得小于多少VA,则电流互感器额定二次负荷的功率因数应保证为多少。
电流互感器二次负荷的功率因数
问题:额定电流为5A的电流互感器二次负荷容量不得小于多少VA?电流互感器额定二次负荷的功率因数应保证为多少?
解答:2.5VA 0.8-1.0