首页 > 电工元件 > 互感器

B相电流互感器的作用是什么?

作者:老电工时间:2019-07-12 09:16:28

B相电流互感器的作用有哪些,B相电流互感器线路选择的原则,以及零序电流的判断方法,配置A、C两相CT来实现保护功能,不了解的朋友参考下。

B相电流互感器的作用

B相电流互感器的作用:一般提到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT?

这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。

选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障。

因此,需要配置三相CT来计算零序电流。

对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可.

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读