电流互感器二次侧接地的四项要求

作者:老电工时间:2019-07-12 09:20:33

有关电流互感器二次侧接地的要求,高压电流互感器的二次侧应有一点接地,低压电流互感器的二次侧不应接地,电流互感器二次侧为什么不允许开路,电流互感器二次回路开路的现象及后果等。

电流互感器二次侧接地的四项要求

一、高压电流互感器的二次侧应有一点接地

由于高压电源互感器的一次侧为高电压。当一、二次线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。

注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,否则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。

电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。

二、电流互感器二次侧为什么不允许开路

由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。

根据磁动势平衡可得公式:I1N1 - I2N2 = I0N1 可知,由于I1N1绝大部分被 I2N2 所抵消,所以总的磁动势 I0N1 很小,即激磁电流 I0(即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。

如果二次侧开路,则 I2 =0 ,有 I1N1 = I0N1 ,即 I1 =I0,而 I1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:

铁心过热,甚至烧毁互感器。

由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。

因此,电流互感器二次侧绝对不许开路,在系统设计中,不允许在二次侧加装熔断器断路器

三、低压电流互感器的二次侧不应接地

由于低压电流互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘裕度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。

四、电流互感器二次回路开路的现象及后果

运行中电流互感器二次侧开路可能有如下现象:

1、由于铁心中磁通饱和,在二次侧可能产生数千伏的高压,在开路点可能出现放电现象,产生放电火花及放电声。

2、由于铁心中磁通饱和,引起损耗增大而发热,损坏绝缘,有异声异味。

3、与电流互感器相连的电流表指示摇摆不定或没有指示,电度表转速异常。

电流互感器二次侧开路可能产生以下后果

1、产生高电压威胁人身和设备安全。

2、铁心发热,甚至烧毁绝缘。

3、计量不准。即使修复了二次回路,由于铁心有剩磁,计量的准确度也将降低。

4、电流表指示异常。

发现电流互感器二次侧开路后,应按以下方法及时处理

1、尽可能停下负荷或转移负荷,进行停电处理。

2、如不允许停电时,应尽量减少一次侧负荷电流,在保证人体与带电体安全距离足够的情况下,使用绝缘工具,由一人监护、一人处理。

3、先在短路点前用短路线将电流互感器二次回路短路,然后排除短路故障。最后将短路线拆除。